已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级
根据选择远控三相电动机接触器的额定电压、额定电流(铭牌值),均应大于或等于电动机的额定值原则。结合前述电动机的额定电流按一个千瓦两安培计算,可得出公式
Inkm≥In≥2P
式中:Inkm-交流接触器额定电流(A);
In--三相电动机额定电流(A);
P--三相电动机容量(kW)。
根据接触器控制的电动机频繁起动,有反转或反接制动时,其接通电流很大,为防止触头的烧蚀和过早损坏,应将接触器的额定电流降低一级使用。得出计算口诀:
远控电机接触器,两倍容量靠等级;
频繁起动正反转,靠级基础升一级。
说明:
(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、 CJ20等系列,
较适用于一般三相电动机的起动和控制。通过查资料看常用交流接触器的技术数据。资料中所列常用接触器额定电流等级,均与可控制380V电动机的最大功率项中的千瓦数值有两倍关系。它说明了口诀两倍容量靠等级的正确性和可行性。生产实践证明,运用口诀求算远控交流接触器额定电流等级,适用于新、旧系列电动机选配新、旧系列交流接触器。口诀中的靠等级的意思是绝大多数InkM≥2P,只有极少数Inkm
|
|